hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-13 20:45
大家好,我現在程序要用上脈寬輸出指令,比例閥上的電阻是50歐,請問我要在輸出端要串上多大的電阻的,比例閥的電流是要求800MA。直接用上后PLC的報電壓低的故障。請問要怎么樣選擇電阻才對
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 22:05
比例閥大多不是不是碰比例放大器嗎?那只要4-20ma或10V以內的嗎