大家好,我現在程序要用上脈寬輸出指令,比例閥上的電阻是50歐,請問我要在輸出端要串上多大的電阻的,比例閥的電流是要求800MA。直接用上后PLC的報電壓低的故障。請問要怎么樣選擇電阻才對
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 21:29
等啊等啊
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-13 22:05
比例閥大多不是不是碰比例放大器嗎?那只要4-20ma或10V以內的嗎
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-13 22:21
關鍵的是你的比例閥需要0.8A的電流
對于一般的PLC來說,完全可以驅動
但是關鍵的問題是,你PLC報電壓低就說明PLC剩余電源容量已經無法帶動負載
就算你能串聯電阻來降低電流以解決上述問題,但能否驅動閥尚不得知。
在說明,所謂的上拉電阻不是你說的這個意思!
還有,比例閥一般需要接入電源,電機的工作電源一般由外接電源提供
而不能由PLC來提供,PLC輸出只提供控制信號
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 熱心助人
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人