darkangel
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看darkangel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-15 11:40
小弟剛學EB8000編程軟件。設置了一個位狀態切換開關,意為切換自動和電動的狀態,即按下開關后對應的OMRON cp1e 的輸入口 CIO 0.02 置為ON的狀態保持,再按下開關 0.02位切換成OFF狀態并保持。程序如附件所示按鈕點動,再離線模擬的情況下,該按鈕沒有問題。在線模擬的時候,一按點動就自動復位了,請各位大哥指教。。。。。
[ 此帖被darkangel在2011-04-15 11:59重新編輯 ]
附件: 桌面.rar (232 K) 下載次數:135
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 19:34
0.02是輸入點,輸入點讀取的實際輸入信號
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-15 20:45
你沒有連PLC,就讀不到0.02就不會對其操作。
darkangel
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看darkangel的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-19 09:32
好像已經知道原因了,不能拿輸入口直接做位狀態的切換,所以改了程序用另外的中間繼電器就可以切換了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-14 09:24
引用
引用第4樓錫豐高速于2011-11-13 20:01發表的  :
我現在也遇到這樣的問題了,請教是怎樣解決的

觸摸屏是操作的PLC的內部繼電器的狀態的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。