beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-15 20:36
請教各位關于VB6.0與S7-200以太網通訊(Winsock),本人剛接觸VB6.0。
要求:對Q0.3置1
VB6.0程序如下
Private Sub Command1_Click()

Dim sendstr(7) As Byte
sendstr(0) = &H1 '站地址
sendstr(1) = &H5 '功能碼
sendstr(2) = &H0
sendstr(3) = &H3 '目標地址
sendstr(4) = &HFF
sendstr(5) = &H0 '線圈置1
sendstr(6) = &H0 '校驗碼
sendstr(7) = &H0 '校驗碼
Dim astr As String
Dim i   As Integer
For i = 0 To 7
astr = astr & Chr(sendstr(i))
Next
SockServer.SendData astr

End Sub

Private Sub Form_Load()
SockServer.LocalPort = 2000    
SockServer.RemoteHost = "192.168.1.60" ‘PLC地址
SockServer.RemotePort = 1 ’PLC站地址
End Sub

用以太網鏈接測試,沒效果。

這個程序那個地方有問題?應該怎么改。
[ 此帖被beiye1234在2011-04-16 11:21重新編輯 ]