feiniao355
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 292 點
下載積分: 517 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2019-09-20
查看feiniao355的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-18 13:45
有臺13伺服聯動的包裝機,工控機經常死機,后檢查發現把其中的一個光纖通訊的I/O模塊懸掛在邊上不接觸機身板,死機的機率就很小,模塊,光纖,工控機都已經更換,每一塊機身板都用地線做了跨接,還是不能解決問題,同樣的機器有多臺在多個廠家,只有其中兩臺有這樣的問題,請各位大俠幫忙分析分析有可能的原因,先謝謝!
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-09-26
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 14:06
什么牌子?什么配置?
用到了光纖通信的位置控制,蠻先進嘛!檢查一下各個遠程模塊光纖通信的的發射和接收指示狀態燈(這個應該有),看看光纖環路是否連通。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-18 20:57
估計還是接地的問題。
feiniao355
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 292 點
下載積分: 517 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2019-09-20
查看feiniao355的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-18 23:00
正常生產時一切正常,找不到問題,瞬間死機,從新啟動又能正常生產