圖片:
我一直沒有想明白這個程序是怎么工作的?
線圈M0是沒有動作的,那么觸點M0也不會閉合,M1就不應該有輸出。
可實際上M1控制的輸出繼電器還有是有輸出的?
一個很笨的問題~~~………………
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-02-23 21:14
引用
引用第4樓gkljs2005于2008-02-23 20:55發(fā)表的 :
Y000不是沒有動作,只是動作了一個掃描周期。


完全正確,Y0的確動作了一個掃描周期。

如果樓主將程序稍微做一下改動,就會發(fā)現這個結果了。




以上!

Good Luck!