haichengwcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 220 點
下載積分: 770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-08-24
最后登錄: 2020-01-03
查看haichengwcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-24 20:10
有5臺電機要求同步,我想用一個電位器,給plc的模擬量輸入,然后分一下,變?路輸出。作為5臺變頻器的輸入,然后測出5臺電機的速度,反饋回來,和給定比較,用變頻器的pi控制,形成閉環控制。大家給個建議,看看合理么。還有沒有更好的方法?謝謝大家。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-24 20:46
這樣做不合理,原因在于電機的特性不一樣,即使使用特性完全一樣(在現實中不可能)的電機,仍然會由于變頻器的輸入差異而出現速度上的不同,理想化的是前一臺電機的速度作為后臺電機的速度,作速度跟隨,如同PLC進行張力控制一般。

以上!

Good Luck!
haichengwcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 220 點
下載積分: 770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-08-24
最后登錄: 2020-01-03
查看haichengwcj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-24 21:13
我檢測的是減速器后的速度,是最終的速度,給定是一個電位器,是閉環控制,變頻器是個速度控制器的作用。
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-02-27 13:05
加同步控制器,反饋信號接到同步控制器上自動調節,不過成本要增加1500,8路同步控制器是1500左右吧,這樣PLC程序很簡單的,系統響應速度也很快,我做過幾條要同步的生產線都是這樣做出來的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-02-27 13:13
可以給一樣的電壓信號

要求高的加個反饋,速度不夠的加點電壓,速度超過的減點電壓。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水