樓主  發表于: 2011-04-28 22:04
三項正反轉固態繼電器,炸了是什么原因呢、?

那位老兄指教一下。
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-05-01
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 22:18
看看電路了。。。≌藛栴}肯定不。。!看看互鎖
樓主留言:
去看了,電工說線路都沒問題啊,就是裝上去炸了幾個,換新的上去又沒問題,
貝利德電器
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 158 點
下載積分: 556 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-12-22
最后登錄: 2012-07-27
查看貝利德電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-28 22:25
chsixi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chsixi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-28 22:28
是不是電流問題
樓主留言:
電流不穩定?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-29 07:14
有四種原因 1.各端子部施加額定值以上的電壓,電流。 2.不要在端子螺釘松動的狀態下使用。 3.不要防礙繼電器本體,放熱器周圍的空氣對流。 4.確認使用環境的溫度濕度,還有就是繼電器的特性。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-29 10:27
你用的是電子式驅動固態繼電器吧?如果是的話炸了我很能理解 電子產品都是非線性的不像電磁繼電器那樣是線性開關 一個因素不允許下就炸掉了,如果是電磁式的那我就想不通了(短路除外),導致他炸掉的因素有 1:正反轉互鎖沒有導致它間接短路 2:市電電涌嚴重 3:電動機頻繁啟動停止 4:感性負載停機瞬間產生感應電反向擊穿 5:環境過于潮濕 6:電子元件老化 (至于電流問題你用了那么久都沒事應該型號選擇的沒錯除非電機堵轉或過載) 以上6點均是相對于電子固態繼電器而言。
[ 此帖被z4131246在2011-04-29 11:22重新編輯 ]
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-29 18:00
可能是正反轉切換的時間差太短,建議加大!!
QQ32135553
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-29 18:12
5樓解釋的夠詳細的咯,還是用接觸器可靠,就體積大一點。轉換過于頻繁就把接觸器規格加大一個檔次。
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-08-14
查看山東滕州的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-29 18:28
原來是這樣啊,學習了
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
absgood
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 158 點
下載積分: 670 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-04-07
最后登錄: 2018-05-30
查看absgood的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-30 10:09
學習來了,先回復慢慢的看
superandy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 3112 點
下載積分: 26053 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-01-19
最后登錄: 2024-08-20
查看superandy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-30 11:17
短路!
chenlianrong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenlianrong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-30 11:19
新手學習了
  • «