wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-29 18:37
小弟現在遇到一個問題就是用三菱PLC控制松下伺服控制拉薄膜,在薄膜上每隔一段距離(大概20CM)就有一個黑塊,通過一個光電傳感器來檢測此小黑塊從PLC的X1輸入,要求將兩個小黑塊之間的薄膜切下來,輸出用Y0,現在如何寫PLC的指令啊,最頭疼的是這個薄膜經常換,小黑塊之間的距離會變,之前我都用PLSR這個指令用發脈沖的方法,該怎么寫程序啊,
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 01:10
用PLSY就可以了
X1用高速中斷來寫。
啟動后——PLSY K2000 K0 Y0——X1中斷——停止PLSY——執行裁切(Y1)——裁切完成——PLSY K2000 K0 Y0——……
不是這樣和你要的一不一樣?