lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 6037 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-07 11:16
各位高手,我今天遇到一臺變頻器控制的三相變速電機,在變頻器上啟動后電機并不運轉,要用手拉動一下皮帶才可正常運轉,而且是往前拉它向前運轉,往后拉它則會向后運轉,測電機三相電阻沒有問題,請問這是哪里出了問題
江湖好學士
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10246 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-08-12
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 11:26
變頻器輸出是否電壓低或缺相(按說缺相會直接報警)?
葉強子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看葉強子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-07 11:28
   變頻器  參數 沒有設置好  是不是  初始頻率沒有設置  10HZ       還有一個  基準頻率  不能 為零的
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-07 11:45
現象應該是缺相
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-07 11:46
樓主你這樣試試,把變頻器拿掉,給電機直接接上三相380的電,如果還像你說的那樣用手攀一下才轉的話,那電機就是缺相了(小功率電機會這樣)。如果上電就轉,換相序可以反轉,那就的查變頻器了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(唐弘) 簡單,精辟
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-06-12
    查看月澤的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-07 12:06
    缺相的現象嘛
    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    工業巨子
    2004年日本早稻田大學畢業,2010榮獲“豐田終身成就獎”
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 1695 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2008-12-29
    最后登錄: 2017-03-22
    查看工業巨子的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-07 12:42
    這電機沒說清楚?
    肯定是電機的問題。
    你工廠里這套變頻器控制電機系統,你們平時沒事干,肯定不會好好去碰變頻器的,變頻器好好的不會變參數的。以前能轉,現在為什么不能轉?
    我碰到過2次。
    一次,一個220V的電機,啟動電容壞了,更換就OK了。
    另一次,一個110V的直流電機,里面的碳刷磨損完了,更換碳刷就OK了。
    按照我的思路去做,絕對能解決問題。
    搞定了,幫我加分。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107) 感謝分享
  • 2004年日本早稻田大學畢業,2010榮獲“豐田終身成就獎”,2011年入選“名人堂”(HALL OF FAME)
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-07 18:20
    交流電機一般都有啟動電容嗎?
    yangjiejie
    朝花夕拾
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 308 個
    工控威望: 5906 點
    下載積分: 13712 分
    在線時間: 721(小時)
    注冊時間: 2010-02-26
    最后登錄: 2024-09-18
    查看yangjiejie的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-07 19:07
    照4樓的做吧,保險一點
    朝花夕拾
    wmzhang2008
    赤腳
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 8503 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2011-03-05
    最后登錄: 2024-01-17
    查看wmzhang2008的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-07 19:12
    匯榮鋁業說的有道理
    yhnt
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 1309 點
    下載積分: 3396 分
    在線時間: 885(小時)
    注冊時間: 2009-07-11
    最后登錄: 2024-04-12
    查看yhnt的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-07 19:25
    照4樓的方法測試比較好
    xiexiao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 591 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2008-10-18
    最后登錄: 2024-01-10
    查看xiexiao的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-07 19:45
      變頻器  參數 沒有設置好