樓主  發表于: 2011-05-08 21:31
  大家好!我現在用三菱FX2N-2DA 控制兩臺三菱變頻器  用0-10V和 4-20mA   我也都屏蔽啦 都不理想  怎么辦?  用0-10 V 頻率不穩定  一臺一臺單開 沒問題,兩臺一起開 就有一臺會自己停下來,  用4——20mA   10分鐘后 就報故障  模擬電流異常      應該怎么解決呢?
regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-11-11
查看regxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 21:38
走通訊道路
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-08 21:45
1.模擬量信號線不要和變頻器的輸出線穿到同一線槽;
2.將屏蔽線的屏蔽層接到開關PLC的COM端;
3.在信號線上套上兩個鐵氧體磁環;
4.將變頻器的接地端子正確接地;
5.屏蔽線換成雙絞屏蔽線;
6.將電路中每一路獨立直流電源的負端并聯!
做到以上幾點,估計應該問題不大,要是問題依舊,建議樓主采用通信方式,通信是數字信號,抗干擾能力強!
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-09 08:58
引用
引用樓主fudong于2011-05-08 21:31發表的 用0-10V和 4-20mA   都不理想  怎么辦? :
  大家好!我現在用三菱FX2N-2DA 控制兩臺三菱變頻器  用0-10V和 4-20mA   我也都屏蔽啦 都不理想  怎么辦?  用0-10 V 頻率不穩定  一臺一臺單開 沒問題,兩臺一起開 就有一臺會自己停下來,  用4——20mA   10分鐘后 就報故障  模擬電流異常      應該怎么解決呢?

我也都屏蔽啦,你是怎么屏蔽的,講清楚啊,好對癥下藥啊。
fudong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-11-10
查看fudong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-09 20:32
我 就是 接地   PLC 變頻器 人機 開關電源都 接地
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-14
查看蕭風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-09 23:06
把變頻器的設備接地應該可以解決,我碰到過類似的干擾
學無止境
wslok
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wslok的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-09 23:13
學習了
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-11-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-09 23:15