josephn70
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看josephn70的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 00:36
小弟自從去了臺灣,開始接觸倉儲設備
有兩個升降口與八個運輸設備
一個主站兩個子站與八個子站;子站是用CC LINK 32
事情是這樣的,我其他子站都沒有問題,只有運輸子站中其中一臺,
發生L ERR閃爍的很不明顯,但動作時與升降配合動作同步時,很頓,
困擾小弟許久。
小弟目前確認以下:
子站站號設置確認-正常
線纜線路SD、RD-正常(DA DB DG SLD)輸出輸入都有分配好因配置是串連
所以只要是上一個子站斷開或關電,會造成下一個子站的通訊受到影響而無法通訊。
這都正常下一臺也可以正常使用
CC LINK模塊也確認換新過,正常依舊沒用。

目前發生的可能,小弟懷疑有干擾,但是有時候又正常,但大多數是在動作時就跳異常
才動作個幾次就不正常,感覺好像跟CCLINK沒有關係了,但是好像又受到影響

CCLINK狀態LED燈號

L RUN亮著 L ERR 不明顯的閃爍 RD SD有亮。 不正常

L RUN熄掉 L ERR 不明顯的閃爍 RD SD有亮。 不正常

L RUN亮著 L ERR 熄掉 RD SD有亮。正常的時候

利用PLC程式看圖,訊號有近來,主站有傳訊號到運輸機上,
但是運輸機沒有回應0....1........0......1....0.......1在跳,好像變啞巴似的不出回應主站

小弟已經困擾許久,不知道是不是周邊零件快壞掉造成壓降的問題。



daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 09:44
最遠那個站嗎?
布線距離多遠?電源供應充足?終端電阻有嗎?
josephn70
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看josephn70的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-13 15:47
最遠那個站嗎?
布線距離多遠?電源供應充足?終端電阻有嗎?

不是最遠的,假設1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10個從站,在第6個站發生還會影響到別的從站
算是中間的從站;
布線大概55米左右;
電源供應正常!;
終端電阻有加裝再最後第十站
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-13 16:42
看樣子是干擾無疑了!
CC-LINK電纜外屏蔽網有接地嗎?
改變一下波特率,避開受干擾的頻段試試。

以上!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(283276325) 熱心助人
    烏龜船長
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1282 個
    工控威望: 7632 點
    下載積分: 1316 分
    在線時間: 2659(小時)
    注冊時間: 2007-03-21
    最后登錄: 2024-12-25
    查看烏龜船長的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-13 18:59
    波特率1就夠用了,,實在不行加個RPT
    josephn70
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看josephn70的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-15 00:54
    RPT是甚麼?'
    波特律要調一致嗎?如果要更改的話?還是單一一臺!!?
    小弟把動力線地之後就恢復了,通訊線有接地ㄌSLD
    josephn70
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看josephn70的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-15 00:57
    可是又發生,突然RUN習掉,感覺很不穩定!!!!

    動力線的接地前與後有差,但還是會干擾。

    = =,拆掉單一馬達就不會干擾ㄌ,因為有兩顆馬達在帶動。

    時好時壞,一下好的一下又亂閃熄掉.....真的是干擾的感覺,像個不定時炸彈

    我以前查了兩個禮拜,快被客戶罵死拖太久....謝謝以上各位大大的回答


    還有甚麼方法可以防干擾及注意的部分