sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
發送畫面時出現“校驗碼錯” 觸摸屏在上一次下載畫面的時候沒有勾選上傳信息,并加了密碼;這次勾選了上傳信息 在勾選“強制系統設置”后重新下載, 出現“二進制傳輸失敗”,見下圖;這跟上一次的觸摸屏設置有關系嗎? 另外,編程線沒有問題的,GP版本信息可以查詢到;還有在觸摸屏系統界面進入TRANSFER SCREEN DATA進行傳輸也不行! 我暈了,這到底是什么問題呢? |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
|
把端口號都改為com2后,連接成功,但也無法初始化GP! 見下圖 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
|
未解決!自己頂!難道是硬件問題?? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
既然第一可以傳沒有道理第二次不行,兄弟所使用的人機是否帶網路功能?若有可里用網線傳輸試試 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
這個HMI不帶以太網口 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
請問當下你的人機是否還可以正常顯示及使用? |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
之前是可以正常顯示和使用,但在經過第三次操作的時候(請看我在1樓的描述),我發現用戶畫面和密碼已經被洗掉,上電的時候已經看不到畫面,也無法連接PLC(實際上已經連接),只有PLC版本信息和連接故障信息;但還可以手動進入系統界面;現在最大的問題可能是無法進行強制系統設置(內部數據校驗出現錯誤),不知道是硬件問題還是本身OS存在漏洞 [ 此帖被sandy_love在2011-05-12 09:08重新編輯 ] |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
解決了,換另一臺電腦可以恢復系統設置,讀寫也沒問題; 但用回原來的電腦,通訊就會出現以上問題,偶爾也會堅持到最后讀寫成功;真是奇了怪了 |
---|---|
|