私服現在沒動作…回原點,手動左右都不動了,不過發現個問題,別的好的機器在停機狀態下,絲桿轉不動的,這機器絲桿輕松可以轉動。準備換控制器試試,也不確定是上位機的事或是控制器的問題。前兩天就是運轉過程中電機不轉,排線都排在一起報警停機的,斷電復位后還可以回原點和手動左右的…今天直接就不動了。
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
usermichael
Michael
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 295 點
下載積分: 579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2024-05-14
查看usermichael的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 20:15
伺服ON信號有的話,電機軸是鎖定的,用手一般不能轉動!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-10 20:15
如果使能以后,是不能轉動的,一般手動移動,都是在停電狀態下才可以的。根據出現的報警信息分析原因啊。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-10 20:33
報警是PLC報警,觸摸屏顯示私服異常,整理停止…私服沒有報警的,等下先查一下信號線
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com