foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-05 15:50
圖片:
水處理中要求按時間間隔控制若干臺電動機


PLC正常運行7小時后啟動第一臺電機,轉5分鐘后停第一臺。


7分鐘后啟動第二臺電機,轉5分鐘后停第二臺如此到最后一臺。


再經過7小時從第一臺電動機到最后一臺如上運轉。


如上圖中只有兩臺電動機Y0,Y1,程序就很長了,如果有7,8,10,臺電機.長度可想而知了,


不知有沒有簡單點的方法?用移位指令怎樣編?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-07 13:22
[quote]引用第1樓cvlsam于2008-03-05 17:19發表的  :
使用移位指令并不能對簡化程式起到什么作用。而對于程序的簡化作用明顯的是使用系統的FB,當然如果在GX軟件中把玩就要看了PLC的型號,如果是GX IEC軟件,那么通過編寫FB塊就可以大大的簡化如此的重復工作,同時Gx中包含的LongTime功能塊又可以大大的減少計數器與定時器搭配長定時這個缺陷。


以上!

.......[/quote我用的是FX1S PLC隨機手冊里好像沒有LongTime 用法。磕芊裉峁┯梅ɡ?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-07 13:27
引用
引用第4樓gchina于2008-03-05 18:47發表的  :
使 用 SFTL 指 令 即 可 ....

我要用到3個不同的時間,7小時,7分鐘,5分鐘,SFTL指令在我的例子

里,怎樣使用。磕芊衽e個例子程序?