veryuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看veryuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-17 14:38
圖片:
有四個燈循環點亮,分別由M9、M11、M12、M13控制,但是在這個程序里SFTL實現不了,大蝦們幫幫忙,在線等待。。。。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-17 16:33
引用
引用樓主veryuan于2011-05-17 14:38發表的 三菱PLC用SFTL編的程序不能循環移位,有請高手指教 :
有四個燈循環點亮,分別由M9、M11、M12、M13控制,但是在這個程序里SFTL實現不了,大蝦們幫幫忙,在線等待。。。。。


我看到你的貼圖中SFTL卻是將M10移入M11,M12,M13,M14中
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 熱心助人