山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-08-14
查看山東滕州的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-17 23:43
前幾天單位的帶鋸老是報故障,操作工反映是制動的問題引起。設備工作流程不說了。主要讓前輩討論一下。

電機2.2kw的3相異步電機,單相30A整流橋。查找故障的時候,測量整流出來電流300多V,以為是整流橋壞了,自己到市場買二極管做了一個整流橋,在車間做好測量整流橋出來的是190多伏,按照公式是正常的,拿到設備上接到電路之后測量又是300多伏,查了一段時間其他地方沒有什么問題,在生產車間其他電源接上整流橋也是190多伏,最后向廠家打電話咨詢,他們的工作人員說是零線的問題。然后單拉個零線過來,問題就解決了。

現在就想讓高手給分析一下,零線問題為什么出現整流不正常。

不知道說的能不能讓大家明白~
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 17:52
你用CAD畫出電氣圖傳上來大家幫你解?/div>
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213650 分
在線時間: 3178(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-16
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-19 18:50
樓主不妨測量一下你那零線是不是帶有電壓???
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lwf821017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 114 點
下載積分: 814 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-07-14
最后登錄: 2024-11-14
查看lwf821017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-21 22:14
應該是回路電吧 零線斷掉了
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-22 12:55
你是怎么測的?壓差是固定的吧
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-22 20:32
220V整流加濾波后電壓是300多啊
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-08-14
查看山東滕州的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-12 17:51
引用
引用第3樓lwf821017于2011-05-21 22:14發表的  :
應該是回路電吧 零線斷掉了

最后就是零線問題,我想知道的就是問什么零線會引起這個故障
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 167 點
下載積分: 502 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-06-02
查看13966443453的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-13 18:26
原來用的是電機的中性線作零線的嗎
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-13 18:52
你的設備是三相五線制吧,那接地的是保護零而不是工作零?梢⒁庋
學無止境,永遠是學生。