xiaofeiai
級別: 探索解密
![]() |
一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題: 比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢? 多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝! 這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解? 用戶程序執行的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。 不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。 [ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ] |
---|---|
|
monklee007
級別: *
![]() |
掃描周期指的是plc在執行程序時所用的時間,和你所寫的程序長短有關系;樓主所說的定時器10s和掃描周期完全是兩個不同的概念,兩個是獨立的,不要混淆。定時器是plc內部軟元件,只負責定時功能。你程序執行的同時,定時器也在獨立的工作,至于樓主說的定時器10s遠大于掃描周期,就認為掃描周期遠超過ms級是錯誤的。其實定時器在定時到10秒得同時。plc早就掃描過成千上萬次了~~~~~ ![]() |
---|---|
|