  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xiaofeiai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 193 點
下載積分: 734 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-01-10
最后登錄: 2024-10-09
查看xiaofeiai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-18 12:07
一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?

用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 12:18
PLC掃描周期是指PLC從主程序第一行一直執行到最后一行后重回到第一行所需要的時間,主要取決于程序的多少。如果程序中使用了比較多的條件跳轉和子程序調用話,那掃描時間是可以變的。
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-11-05
查看wfb610的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-18 13:59
引用
引用樓主xiaofeiai于2011-05-18 12:07發表的 PLC的掃描周期怎么理解? :
一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

掃描周期不會大于10s的,定時器是在每個掃描周期更新它的經過值(有的是幾個掃描周期更新一次,這要看定時器的時基),

到了某個掃描周期定時器的經過值等于設定值時,那定時器就動作,定時器的位元件就接通,計數器也是一樣的道理.
[ 此帖被wfb610在2011-05-18 15:39重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xiaofeiai) 熱心助人
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24588 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-08-25
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-18 14:06
    掃描周期基本不會多于100ms的
    這個人很懶,什么也沒有留下!
    lr5418
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 104 個
    工控威望: 181 點
    下載積分: 465 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2009-11-16
    最后登錄: 2019-09-21
    查看lr5418的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-18 15:44
    等待解答
    xiaofeiai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 734 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2011-01-10
    最后登錄: 2024-10-09
    查看xiaofeiai的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-18 17:33
    多謝幾位,  那輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期,其中用戶程序執行時間如何理解呢?

    是等用戶程序中每個動作都做完的總時間嗎?還是只是從上向下,從左向右掃描一次而已?
    逢春10242757
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 542 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-06-27
    查看逢春10242757的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-18 20:34
    就是掃描一次的時間,PLC不斷循環掃描,輸出刷新是動態的,是不斷變化的,PLC內部定時器,計數器的值的變化對PLC的掃描時間沒有影響
    wjm0426
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 392 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2011-04-22
    最后登錄: 2023-04-04
    查看wjm0426的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-18 21:34
    定時器是一個減一計數器,設定時間后每個掃描周期減一個數(也是一定的時間),減到零,計時時間到,不會在那等10秒。
    hp_809026165
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 800 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2015-03-22
    查看hp_809026165的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-18 21:56
    根據三棱FX2N手冊,一般指冷執行時間都在0.1微秒以下.個別指令執行時間0.3微秒.也就是說,有一個1000步的程序,掃描一次大約只有1毫秒,而PLC的CPU在不擴展的情況下只能裝8000步的程序,描掃一次只不過8毫秒左右,
    boyang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看boyang的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-18 22:32
    lilong2007
    勇敢做工控人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 242 點
    下載積分: 504 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2008-10-05
    最后登錄: 2024-10-25
    查看lilong2007的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-18 22:45
    PLC掃描周期是指PLC從主程序第一行一直執行到最后一行后重回到第一行所需要的時間,主要取決于程序的多少。如果程序中使用了比較多的條件跳轉和子程序調用話,那掃描時間是可以變的。
    向陽鋁材公司
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看向陽鋁材公司的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-19 00:46
    根據三棱FX2N手冊,一般指冷執行時間都在0.1微秒以下.個別指令執行時間0.3微秒.也就是說,有一個1000步的程序,掃描一次大約只有1毫秒,而PLC的CPU在不擴展的情況下只能裝8000步的程序,描掃一次只不過8毫秒左右,
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go