xiaofeiai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 193 點
下載積分: 734 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-01-10
最后登錄: 2024-10-09
查看xiaofeiai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-18 12:07
一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?

用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
whm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 154 點
下載積分: 831 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2021-04-30
查看whm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 09:39
plc的掃描周期是指閱讀用戶程序的能力的一個標志,是plc的的一個重要參數,它的工作方式是從上到下,從左到右(梯形圖中)直到結束指令end,然后又從用戶程序第一條指令開始,不斷如此循環。提到的10S定時器只是plc用戶程序的一條指令,plc的掃描周期跟它沒關系,但是不同的指令它的執行時間是不一樣的,plc的掃描周期一般是毫秒級的或微妙級的,對于我們工業控制來講是為不及到。