麥斯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看麥斯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-21 20:23
怎么實現臺達PLC控制伺服電機循環正反轉一定的脈沖?具體程序上怎么寫。窟請過來人指教啊,初次使用臺達產品,摸索中啊
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24618 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-24
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 21:02
用ddrvi命令,!
這個人很懶,什么也沒有留下!
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-22 13:21
用DDRVA K-100000 K10000  —— ——

DDRVA K100000 K10000 —— ——

DDRVA或DDRVI都行。你把脈沖數改成相反數就可以了。
麥斯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看麥斯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-22 23:02
恩   是用這個指令實現,但具體實現自動正反轉,中間是不是要串點輔助觸點啊,這樣就會先后循環動啊,就是這個我不確定,用完成標志可以不?
zuoshao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 184 點
下載積分: 570 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-03-08
最后登錄: 2023-09-21
查看zuoshao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-23 00:47
支持一樓回答用ddrvi命令
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-23 08:51
簡單點的話就用PLSY脈沖輸出指令,脈沖用Y0輸出,方向控制用Y1,Y1接通為正轉,斷開為反轉。
taojie718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 352 點
下載積分: 790 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2019-04-10
查看taojie718的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-23 09:27
最近剛剛研究了下這個,2樓和5樓方法都沒錯,其實最簡單最穩定的是做RS-485通訊,直接用MODSW指令完成,接線簡單維護方便。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-23 09:48
485通訊接線是簡單,程序和伺服控制器的參數設置可就不那么好弄了。在百度文庫里有現成的程序,但那個程序寫的根本就不對?a target="_blank" rel="nofollow" onclick="return checkUrl(this)" id="url_1">http://wenku.baidu.com/view/c189fc106c175f0e7cd13700.html這就是網址。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-23 09:57
如果是正反轉固定距離的話,PLC都不用,選擇臺達AB系統伺服,選用內部模式,用驅動器I/O接點就可達到這目的,如果要修改距離的話通過修改內部位置參數就可。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
麥斯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看麥斯的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-27 06:57
就是正反轉距離相同,就是正反轉中間的轉換條件怎么寫?是串一個輔助觸點還是?還請高手指點