lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-24 20:40

  


大家看變頻器的接線圖,公司變頻器是模擬量控制頻率的,電腦控制啟停,看接線端子14沒有接,只接了13,那么13啟動信號過來了,電機是正轉,這個沒有問題。我想讓電機啟動后是反轉,就安裝接線圖把14和10短接了一下,但是啟動變頻器后怎么還是正轉,怎么回事呢?電機怎么反轉不了。我看變頻器的設置是ABB標準宏,也沒問題啊,為什么短接14和10電機不反轉呢?怎么回事請大家指教,謝謝
lq139588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 280 點
下載積分: 693 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-12
查看lq139588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 22:53
這是個簡單的問題
變頻器的正反控制是最基本的了
你沒有仔細看說明書
看懂了,你就會了.看不懂就算了.別動了,免的壞了設備.

你需要看完每一個參數的功能