lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-24 20:40

  


大家看變頻器的接線圖,公司變頻器是模擬量控制頻率的,電腦控制啟停,看接線端子14沒有接,只接了13,那么13啟動信號過來了,電機是正轉,這個沒有問題。我想讓電機啟動后是反轉,就安裝接線圖把14和10短接了一下,但是啟動變頻器后怎么還是正轉,怎么回事呢?電機怎么反轉不了。我看變頻器的設置是ABB標準宏,也沒問題啊,為什么短接14和10電機不反轉呢?怎么回事請大家指教,謝謝
兜里真沒糖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看兜里真沒糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 20:53
參數呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-24 21:11
我看變頻器參數,變頻器的設置是ABB標準宏,這樣的話應該14和10短接電機啟動后會反轉,可以這樣短接電機還是不反轉,我還需要看那幾個參數來確定哪里的問題?
lq139588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 280 點
下載積分: 693 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-12
查看lq139588的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-24 22:53
這是個簡單的問題
變頻器的正反控制是最基本的了
你沒有仔細看說明書
看懂了,你就會了.看不懂就算了.別動了,免的壞了設備.

你需要看完每一個參數的功能
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-29 21:58
嗯,是參數的問題啊
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-30 08:00
圖上已經很清楚了,增加,轉移一根線就可以了
千帆過盡,方知其味
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-11-15
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-30 08:22
看看ABB的標準宏的參數設置,如果是ACS550,見P53葉頁?纯磳φ找幌戮兔靼琢恕
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-30 10:08
如果默認設置,一切正常樓主的做法是可以反轉的,事出必有因,首先確認你的短接輸入變頻器是否收到,查看參數0118.0119,如果沒收到那可能是端子壞了,然后確認1003是不是設置的雙向,有些場合電機不允許反轉的,然后檢查參數是不是別的參數設置了DI2,ABB的端子可以通過設置改變端子功能,一般是第10~16組設置的比較多,如果你有中文面板,可以在里面看到已修改過的參數。還有就是修改了參數,最好斷電,再上電,有些參數是需要斷電再上電才能生效的!
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
zerohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 234 點
下載積分: 473 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-05-13
查看zerohp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-31 13:38
7樓說的很詳細!