lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-25 16:32
我公司使用的電機是SEW品牌,帶編碼器,編碼器參數:E6C2-CWZ1X,    1000P/R    5VDC     品牌:OMROM
變頻器:三菱A系列

請問:1、我將5VDC電源線拆下,設備照樣還能正常運行,變頻器無報警。

       2、將編碼器的電源線以外的另外4根線任何一根拆除,都會變頻器報警,設備停止運行。

       3、編碼器的接線按照要求接好,將編碼器從電機上拆除,電機照常運行。

上述現象是否合理。

編碼器的作用是什么?其控制原理是什么?

請各位告訴小弟,謝謝。
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 17:46
我也是個初學者,不太精通,個人認為:編碼器只是將電機的轉速脈沖送給PLC進行判斷處理。與變頻器應該沒有直接的關系。如,PLC發出電機起動信號,在規定時間里沒收到編碼器信號,就會發出警報信號。
lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-25 18:29
不對,編碼直接與變頻器連接的,不經過PLC的
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-25 19:51
個人意見:編碼器雖說沒直接跟PLC連接 跟變頻器相連 但變頻器該是跟PLC通信的吧 其作用無非是通過編碼器讀取數據,通過PLC程序控制變頻器輸出頻率!
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-25 23:04
編碼器是直接可以和變頻器相連的,不用經過PLC,一般是用于位置控制或是閉環的速度控制。你拆掉編碼器后,就是普通的變頻器對電動機的控制,所以照常運轉。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    yjhdlp
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 478 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-26 10:17
    對頭。
    黃龍波波
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2011-05-25
    最后登錄: 2012-06-28
    查看黃龍波波的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-26 13:55
    你的變頻器必須帶PG卡。編碼器的作用是進行電機的高精度控制,如失量控制,力矩控制。