燊木
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燊木的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 22:16
例如每隔3秒鐘得到一個輸出,不停止就一直工作下去,哪位老師幫幫忙我是新手不是很會
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 22:31
你得到的輸出要ON多長時間?
樓主留言:
輸出時間1秒鐘就可以
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-28 22:40
請看這個程序
LD X0
OR M0
ANI X1
OUT M0
LD M0
ANI T1
OUT T0 K30
LD T0
OUT T1 K10
OUT Y0
[ 此帖被ysheng9099在2011-05-29 17:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(凱撒大帝) 熱心助人
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1976 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-29 08:03
    樓上的兄弟你這樣啟動以后Y0就一直輸出了(如果不按X1的話),樓主的意思是每隔3秒鐘得到一個輸出,不停止就一直工作下去,應該是說每三秒YO輸出一次,我想問樓主的是想輸出多長時間?
    樓主留言:
    是這個意思的,不停止就一直循環工作的,輸出設定1秒鐘,
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    duxi0827
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看duxi0827的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-29 09:59
    三樓說得在理哦~!
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-29 15:11
    本來嗎
    yuchong
    KEEP MOVING
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 81 個
    工控威望: 154 點
    下載積分: 846 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2010-06-12
    最后登錄: 2024-12-11
    查看yuchong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-29 15:15
    是不是延時3秒開,然后延時3秒關?
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 974 個
    工控威望: 2385 點
    下載積分: 5596 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-29 15:25
    LDI T0  ;
    OUT T0
    LD= T0 K0
    OUT Y0 ;
    LD= T0 K3 ;
    RST Y0 這樣可以嗎?
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    hua仔
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hua仔的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-29 15:36
    ld x1   or m0   ani x1      out m0       ld m0       ani t1       out t0 k30     ld t0
    out y0    out t1 k30
    ysheng9099
    三人行必有吾師
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 959 個
    工控威望: 2440 點
    下載積分: 21432 分
    在線時間: 123(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2024-12-20
    查看ysheng9099的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-29 17:59
    每隔3秒輸出1秒
    樓主留言:
    謝謝指教,這個應該可以
    zhy0011520
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 310 點
    下載積分: 985 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2011-03-10
    最后登錄: 2024-11-28
    查看zhy0011520的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-29 20:36
    你可以用移位指令加一個3秒的時間繼電器