jik.zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jik.zhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-30 15:51
各位師傅,我現在正在修一臺設備不運行,我看PLC上面的RUN閃爍是怎么回事????外圍有個直撥數碼表供PLC輸入端,謝謝。!
hsgzp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 375 點
下載積分: 9023 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-12-18
查看hsgzp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 15:53
與cpu聯機,有個故障診斷
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-30 16:50
設備不運行不一定是程序出錯,你看下PLC的輸入點是不是該輸入的都有了?如果在準備狀態,正常的輸入點都有了,在考慮是不是程序鎖了
陳蝦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 106 點
下載積分: 416 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2014-09-03
查看陳蝦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-30 17:12
硬件有問題
陳蝦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 106 點
下載積分: 416 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2014-09-03
查看陳蝦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-30 17:13
外部輸通訊不良
jik.zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jik.zhang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-30 17:39
謝謝各位師傅!     這臺PLC是臺灣永宏的,那位師傅有這個編程軟件
jik.zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jik.zhang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-30 17:43
謝謝各位師傅,我看過輸入都正常也有輸出,但是步進馬達無動作,我換了馬達驅動器和新馬達 都不行,我在網上搜說RUN運行燈閃爍就證明程序錯了,還有上面的師傅說鎖了的話,應該有輸入但沒有輸出啊,別的運行都正常,就是馬達不動作,郁悶了
電工小子
工控自動化之路漫漫長
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 181 點
下載積分: 584 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2024-05-05
查看電工小子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-30 19:55
可能是內置電池電壓不夠吧,如果是程序出錯的話有專門的指示燈報警的,你說有輸出但步進馬達不動,你先查看下有沒脈沖輸出吧
工控之路漫漫長,虛心向前輩學習
xh00783
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 168 點
下載積分: 402 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2024-12-18
查看xh00783的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-30 22:16
通訊中
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-31 22:01
程序錯誤,應該是有輸入點沒有輸入,或者輸出點有輸出但外部繼電器類負載沒動作。
syfgw73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 231 點
下載積分: 467 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2008-08-14
最后登錄: 2022-08-24
查看syfgw73的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-01 08:22
好像是PLC與外部在通訊
jik.zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jik.zhang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-04 17:47
謝謝師傅!我找到原因了,因為臺灣永宏的PLC運行燈就是閃爍的,是因為馬達驅動器在作怪。馬達驅動器的參數不對,汗,還以為真的是程序錯了呢???