樓主  發表于: 2011-05-31 13:18
如題,本人對西門子PLC還有大量不懂之處
請高手指點!看不清楚圖片可打開CAD附件
注:圖中1K5是一個中間繼電器,其觸電在其他回路中)
主要是想搞懂如何檢測斷線和正常情況下按鈕或開關閉合(此時即把并接的電阻進行了短路)的輸出情況


附件: 接線.rar (351 K) 下載次數:19
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 186 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-07-15
最后登錄: 2013-11-14
查看xiaohao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 09:02
有高手來回答嗎?如何檢測由于電阻變化而電壓跟隨變化的情況,盼回復!
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-08-02
查看lilin0734的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-16 15:48
開關量輸入能檢測電壓變化?
向前的每一步都不是浪費
xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 186 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-07-15
最后登錄: 2013-11-14
查看xiaohao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-16 16:10
引用
引用第2樓lilin0734于2011-06-16 15:48發表的  :
開關量輸入能檢測電壓變化?

但這的確是一個在實際應用中的圖紙的某一部分,不是我的想象。而且接了電阻后就不再是單純的開關量的輸入了
lingtianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 173 點
下載積分: 487 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-16 19:05
電阻變化電壓一定有變化
lingtianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 173 點
下載積分: 487 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-16 19:06
開關量輸入能檢測電壓??
lingtianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 173 點
下載積分: 487 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-16 19:06
開機試下咪知道羅
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-17 15:08
我給你舉個例子吧,一個儀表4~20mA給PLC,為什么是4~20mA而不是0~20mA呢,就是因為靠那個4mA來判斷有沒有斷線,但是你的電壓信號就不知道怎么判斷斷線檢測了。哈哈
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。