           我們廠里的涂裝設備,是意大利原裝進口的。懸鏈跨度太長.40幾米,需要兩個電機再首尾端同時帶動,電機變速箱的齒輪處分別裝兩個光電開關,光電進入PLC,輸出控制變頻器。如果出現卡死的現象,也就是光電沒有閃爍PLC停止輸出。
     近段時間老是卡死,搞的變頻器不同步,問題更大。
     請教高手給出良策。再三拜謝。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 20:34
你要找到卡死的根本原因是什么才可以啊。
自己的事情自己做.
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-01 20:41
2個電機多少KW?如果不大的話建議用1個電機帶動。
飛刀,又見飛刀
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-01 20:46
       設備的兩臺電機是用同一臺變頻器控制的嗎?如果不是,最好把兩臺變頻器換成一臺大的變頻器控制!
這樣電機才能保證兩臺電機同步!
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-01 21:16
我們廠80多米都是一臺馬達拖動,你何不改成一臺馬達拖動。
苦咖啡1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 248 點
下載積分: 478 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2013-03-19
查看苦咖啡1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-01 21:27
同步的方法很多  但你用光電開關數齒的方法并不可取。用位移傳感器最好,我們一條懸鏈用三個驅動都沒問題
苦咖啡1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 248 點
下載積分: 478 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2013-03-19
查看苦咖啡1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-01 21:31
三樓說的:設備的兩臺電機是用同一臺變頻器控制也是不成立的,如果兩段負載不同,轉速也會不同,根本不可能實現同步。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-01 21:44
學習了
807336865
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 201 點
下載積分: 874 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-01-24
最后登錄: 2019-06-10
查看807336865的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-01 21:51
學習了
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-01 21:52
同步要求不高的情況下可以用光電或接近開關來測量檢測,如果要求同步比較高,建議用編碼器。拖動可以改用一個變頻器,不過這樣電氣改動較大,看看可否在拖動鏈上加裝幾個光電測量點,作為檢測,電機端的光電檢測只作為斷鏈檢測。試試吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(長豐實業) 熱心助人
  • 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-06-02 19:44
           那鏈條不是一般的鏈條,電機變速箱的齒輪半徑大概500mm,大齒輪。電機4KW,改一個變頻器控制不實際。兩個驅動同步控制是好實現,就是檢測卡鏈條比較麻煩,要兼顧兩端。還有就是上面掛的物件不均衡,變頻器的負載不均衡也是一方面。我再想想辦法吧。謝謝大家的寶貴意見。
    lu831226
    代理施耐德西門子等品牌的元件!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 541 點
    下載積分: 2493 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2011-04-03
    最后登錄: 2020-09-26
    查看lu831226的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-02 20:18
    關健是你們只測了停機原因,卻沒有測同步的情況,如果停機時間不一樣,或者停機時負載不一樣都可能出現不同步!