• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配電盤上的24DC指示燈不亮初步判斷是24VDC電源異常,經測量后發現24VDC整流穩壓板沒有輸出電壓,隨即更換,這時整流板上的電容自爆,連續換了三個全爆。我又在別的機器上拆下一個換上好了。請問這時咋回事,我所換的整流板型號全是一樣的!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-03 07:00
超過電容的額定電壓或電容正負接反。仔細看看板子吧。
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2751 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-03 07:59
電解電容有極性,電壓過高會爆漿。
baqqqqje
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2024-08-24
查看baqqqqje的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-03 08:09
樓上說的對啊呀
wangyangde
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 152 點
下載積分: 812 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-07-18
查看wangyangde的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-03 08:32
裝上就爆,多是極性問題,要么是電壓高出很多,不要相信板子上標的正負,最好和其它圖標對比。小弟就碰到板子上圖標相反的標示。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥學習。
辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-03 09:40
1樓   你好   我直接了整流板得輸入端24VAC     也要看正  負極嗎  板上也沒有啊   還沒接24VDC輸出  就爆了
wangyangde
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 152 點
下載積分: 812 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-07-18
查看wangyangde的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-03 10:19
難道還沒通過整流電路?
小弟文化水平有限,想跟各位大哥學習。
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-03 11:18
可能是你的整流模塊擊穿,電容得到的是交流電所以才爆,要是電容極性電壓等級問題
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 167 點
下載積分: 502 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-06-02
查看13966443453的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-04 12:40
在線或不在線測量整流橋,就能判斷了
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-04 13:22
可能是你的整流模塊擊穿,電解電容有極性,電容正負接反,電壓過高會爆漿。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-04 13:45
最好仔細查一下還有沒有其它元件是壞的,不要急于通電,壞一個就可以了,你還連壞三個!!容易出大問題哦!
QQ32135553
ntsjh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 277 點
下載積分: 8029 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2023-11-20
查看ntsjh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-08 21:39
整流模塊擊穿,電壓過高,電容極性接反
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go