測量油壓,油壓變送器是4-20mA信號,為了消除干擾,用隔離柵,那么隔離柵信號輸入端接油壓變送器上的信號線?隔離柵的信號輸出端接PLC的模擬量模塊嗎?隔離柵的供給電源在另外接線?另外價錢便宜一點的什么牌子的比較好呢?先謝謝大家了
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 14:16
專家呢?在哪里。
zhy0011520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 310 點
下載積分: 985 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2024-09-03
查看zhy0011520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-04 15:25
你用一個電壓表和一個電流表就可以得到相對準確的油量壓力值和流量值了,電壓表測量壓力值電流表測量流量值,F(xiàn)在很多注塑機上就是這樣來測量的
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-05 22:37
電壓表測壓力,電流表測流量,我倒是第一次聽說。還有哪位大師指點我一下我的問題啊?謝謝
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-06 14:31
2樓,電壓表測壓力,電流表測流量,怎樣側?請教。
hogoqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 607 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-13
最后登錄: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-06 15:52
隔離柵輸入端接接變送器,輸出端接plc或儀表,一般都要加DC24V或AC220v單獨供電。
weiqiang615
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiqiang615的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-11 11:36
樓主,你講的基本是對的,隔離安全柵的輸入信號接的是變送器的信號,輸出信號接PLC,一般情況隔離器要單獨供電,DC24V就可以了,在這種情況下必須要使用安全柵,因為你現場有危險氣體,必須要防暴的,你可以選我公司的安全柵,價格不高,質量也很好,有什么問題你可以電話給我,    南京科達新控儀表   025-84896711  魏先生