ranyong12
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 268 點
下載積分: 745 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-06-21
最后登錄: 2023-06-29
查看ranyong12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-04 10:40
我有幾個電磁閥控制,控制周期是每20秒動作一次,電磁閥為24V/1.5W,選PLC繼電器輸出模塊直接驅動可以嗎?設備要24小時不間斷工作,請高手支招.
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 11:38
可以,基本沒啥問題,當然如果加繼電器更好點。
簽名無效了,麻雀不見了!
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-04 17:55
一分鐘3次而已,沒問題的
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
薛璐瑤
和大家一起進步,向大家學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 272 點
下載積分: 943 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2020-09-16
查看薛璐瑤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-04 18:02
沒問題的
wslsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 225 點
下載積分: 743 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2015-08-14
查看wslsl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-04 20:07
我也遇到過
選型時代理商推薦用晶體管型的
yuyuanquan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 288 點
下載積分: 723 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-01-08
最后登錄: 2024-10-13
查看yuyuanquan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-04 23:06
最好用無觸點開關。。。。
winpe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 239 點
下載積分: 727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2017-02-21
查看winpe的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-05 10:16
20秒對PLC來講,已經是很長的時間了.
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1881 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 11024 分
在線時間: 804(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-15
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-05 12:19
應該說問題不大 ,要完美 晶體管輸出的+固態繼電器
cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 653 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2021-12-20
查看cdg1980的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-05 21:25
應該說問題不大 ,要完美 晶體管輸出的+固態繼電器
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-11-12
查看litung的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-06 00:50
PLC的輸出,若要讓它壽命長一點的話,建議不要用直接輸出的。
輸出的部份追加繼電器,可以增加PLC本身輸出點的壽命。

不同的電壓,會影響PLC輸出點的壽命次數。
這個部份,每臺PLC的規格都會提到。
在某電壓時,接點壽命的次數。

以上給你參考看看。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-07 10:49
用晶體管型的