lishang29
努力,積累,每天進步一點點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 236 點
下載積分: 649 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-07
查看lishang29的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-06 12:31
我公司的一臺自動化產線,用的是西門子200,214的PLC,遇到過這樣的問題:
1,啟動打在關的位置,急停拍下設備仍能自動運行(自動運行的條件是啟動開,急停未拍下)。PLC沒有指示輸入,監控中顯示這兩個點是有效的。
2,設備停止運行時,晃動PLC的擴展模塊,擴展模塊的一些輸出點會閃爍并有輸出。
請教各位高手,這可能是哪方面的原因。先謝過各位了!




補充說明,在排查中,雖然啟動和急停無效但是監控中顯示對應的點還是有效的,啟動和停止的點在擴展模塊上,會不會是模塊連接線的問題呢?
[ 此帖被lishang29在2011-06-07 19:23重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-07 21:50
典型的接觸不良