pjzyd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2022-05-10
查看pjzyd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 10:18
用FX1N的Y0 Y1兩點控制兩臺步進電機,有驅動器,用后不久發現Y0點控制的步進電機在停止時有轉動現象,轉動時速度不勻,像失步。請問是干擾,還是Y0點有問題。謝謝

lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 10:20
附近有沒干擾源,比如說變頻器什么的
pjzyd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2022-05-10
查看pjzyd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-13 10:25
附近是變頻電機,離變頻器較遠,但Y1點控制是好的。謝謝
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-13 16:29
加濾波器了沒有?變頻器接地了沒有,你都需要看下,
電氣交流群:107855191
lh1220
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 273 點
下載積分: 470 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2023-08-31
查看lh1220的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-15 10:34
同意3樓的,整機接地
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-15 15:34
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。