引用引用第2樓lniedu于2011-06-13 11:47發表的 :先謝謝cvlsam 的回答,那你看我這個的截圖是怎么回事 [attachment=63524]
引用引用第4樓cvlsam于2011-06-13 13:22發表的 :1.06代表其為CIO,也就是IO區地址,13.02依然是IO區地址,請你閱讀一下CP1H的操作手冊的4-1-2章節。之所以出現1.06前有I,而13.02上沒有I,是因?,1通道是PLC的內置本體上的通道,你如果輸入2.01,也將不會有I。.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號