• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-14 00:47
現有西門子觸摸屏K-TP178macro 6寸屏一個,用國產的USB/PPI+編程電纜試了很久都無法聯機,但同一電腦同一編程線連接S7-226CN的PLC又沒有問題,可以正常上下載程序。
PG/PC設置里S7ONLINE與Micro/WIN的設置一樣,請教是各位這是什么問題?
到底是設置的問題還是編程線的問題還是觸摸屏的問題。
注:該觸摸屏通電后字跡非常模糊,就像老化得很嚴重的CRT顯示器一樣。
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 00:47
是K-TP178Micro屏,上面打錯了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-14 01:00
國產的線傳輸PLC的程序沒有問題,但搞觸摸屏就不行了。
所以設置也沒問題,線也沒問題,屏也沒問題。
問題是不能用這根線去下載屏的程序。
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-14 09:04
那請教一下版主能不能自己做一根線,應該怎么接,或者用RS485轉換線來傳輸畫面程序?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-14 10:26
手冊:
A0251[1].pdf (555 K) 下载次数:90
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuhuaxing) 熱心助人
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-06-14 10:41
    版主您真夠很
    阿兵
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看阿兵的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-06-14 13:15
    學習。。。。。。。。。。。。
    jameslan520
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 371 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-03-13
    最后登錄: 2023-04-07
    查看jameslan520的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-06-14 17:02
    呵呵!
    我只是想知道能不能自己用485轉換器做一根自己湊合著用。
    版主提供的資料是西門子原裝編程線的資料。
    jameslan520
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 371 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-03-13
    最后登錄: 2023-04-07
    查看jameslan520的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-06-14 23:33
    呵呵!
    難道購買官方的編程線才是唯一的選擇了嗎?
    版主有沒有自制的方法呢?
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-11-12
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-15 09:22
    西門子的線不建議自己做,雖然網上也有接線圖,有號稱不損壞通訊口的,但據網友反映,都有過壞通訊口的事件發生。希望你自己考慮清楚,別萬一自己RP不好,呵呵
    簽名無效了,麻雀不見了!
    jameslan520
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 371 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-03-13
    最后登錄: 2023-04-07
    查看jameslan520的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-06-16 07:58
    呵呵!原來這樣,謝謝版主和樓上的兄弟了。
    fschs
    QQ:869603371
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 4263 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2024-11-02
    查看fschs的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-16 09:47
    屏的下載線可以自己做的,我的就是自制的用幾年了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go