jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 11:23
最近做的一個東西,用到變址寄存器,沒用過OMRON 的變址寄存器,請教高手,如把D500變址為D514
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-10
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 11:31
你的條件不足只能用傳送指令。
2樓  發表于: 2011-06-16 11:55
謝謝版主,具體是這樣的,按鍵A上升沿把伺服走過的脈沖數MOV到D500中,按鍵A下降沿把D500中的值存到D514中,D500再準備存新值,類推,這樣把手動走過的值都記錄下來,運行后走D500,D514,D528。。。機械手就可以走一段連續的路徑
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-16 11:57
就是每次,按鍵A上升沿把一定的值MOV到D500中,按鍵A下降沿把D500的地址加14
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-10
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-16 13:16

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jx_einstein) 熱心助人
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 熱心助人
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1079(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-04
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-06-16 13:32
    感謝版主,又學了一招。
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    smallnick
    do good
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 330 個
    工控威望: 1582 點
    下載積分: 13569 分
    在線時間: 707(小時)
    注冊時間: 2008-11-16
    最后登錄: 2021-07-18
    查看smallnick的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-06-16 16:20
    圖片:
    這樣能滿足樓主需要嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jx_einstein) 優秀文章
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-08-05
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-06-16 17:08
    6樓的大哥程序能實現,我是手動走一步,記錄當前脈沖存如D300,記錄一次,再走,再記錄,記錄的值就在D300.D314.D328等等的表格中,現在有什么好的方法,一次次調用表格中的脈沖,實現機器人的連續動作?就是走完了D300,再走D314,再走D328等等
    smallnick
    do good
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 330 個
    工控威望: 1582 點
    下載積分: 13569 分
    在線時間: 707(小時)
    注冊時間: 2008-11-16
    最后登錄: 2021-07-18
    查看smallnick的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-06-16 17:14
    我的程序是將脈沖記錄在D500里面,再走在記錄就是在D514,D528......
    至于調用,機器人動作的連續性是要靠程序控制的,走完一個位置把下個位置傳進去哇。
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-08-05
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-16 17:31
    還要實驗下
    wei010813
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wei010813的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-23 11:21
    不是不用單軸的運動控制器干嘛?想不明白,,你做的的東西我3年前就做過我都是4軸的開始PLC加定位模塊,后來效果不好久改用運動控制器了,。。。。。。。。。。定位會不準確的,,如果要求不高就算了,,,