樓主  發表于: 2011-06-16 21:08
車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎
asxwap
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看asxwap的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 21:25
肯定不合理了
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-16 21:44
設備的總開關用空開比較合理。
jinhui188
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 193 點
下載積分: 580 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2023-04-11
查看jinhui188的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-16 21:51
不合理
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4994 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-11-06
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-16 21:55
這是嚴重的不合理!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2024-10-23
查看舒中勝的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-16 21:56
這樣不合理的,時間長了容易跳閘.
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-16 21:58
那漏電開關會想跳樓主吧,它會不想混了
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-16 22:08
可以的,只是保護功能更強啊,但也有麻煩,稍有漏電就跳
秦漢
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-16 22:09
工業電氣環境中很少使用漏電保護開關,工業電氣環境中,動力回路多為三相交流電,且多是三相三線制,也就是說大多數沒有中性線,接地方式也不同,另外動力電源一般要提供的較大的功率,回路電流也較高,一般的漏電保護器額定電流相對較小,多用在照明等小電流回路中,一般接地、短路等故障較多發生,且故障時的電流值相對于大型設備來說還是較小的,為確保用電安全,減少人員觸電情況的發生,常用帶漏電保護功能的開關控制回路的通斷,已經可以滿足需要了。但作為動力電源則回路中相對用電功率就要大,也就是電流會較大,如果有短路等故障發生時,其短路電流會非常大,而一般的帶漏電保護功能的開關則無法承受,所以要選擇額定電流相對要大一個等級的空氣開關,同時由于空氣開關可以起到過載保護和短路保護等功能,對一般設備能起到保護的作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(bodau) 熱心助人
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-16 22:09
    公司總電源開關選用漏電開關的話那你天天就有事干了,保你不得輕閑.
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    263286819
    以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 167 個
    工控威望: 271 點
    下載積分: 494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2010-11-04
    最后登錄: 2022-09-01
    查看263286819的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-06-16 22:11
    絕對不合理
    你想稍微有漏電就跳閘
    整個車間都沒有電了
    你檢查都費事
    嚴重影響生產
    二球一哥
    沒有個性不簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 388 點
    下載積分: 8433 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2009-09-24
    最后登錄: 2024-03-04
    查看二球一哥的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-16 22:14
    普通漏電開關下面接變頻器容易跳閘的
    • «