向錢沖
級別: 略有小成
|
各位老師兄弟姐妹早上好!小弟第一次買了一塊MD306L文本屏來學習,但不知怎樣用,附圖是我編的梯形圖,如要用文本屏改變T0和C0的數據,那梯形圖該怎樣編?文本屏又該怎樣設置?望各兄弟姐妹指導指導,謝謝! |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
編程的時候要指定寄存器與文本的相對應就可以。如 OUT T0 DO , OUT C0 D1 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
|
沒有用過,但是我覺得樓上解釋正確! |
|
---|---|---|
|
燕少輝
級別: *
|
把梯形圖的CO K100 改成C0 D0; TO K40改成T0 D5 在文本的組態軟件里添加兩個寄存器,第一個寄存器號選擇D0 寄存器性質選擇:設定 第二個寄存器號選擇D5 寄存器性質選擇:設定 |
---|---|
|
向錢沖
級別: 略有小成
|
謝謝各位的指教!因這幾天比較忙,有時間再試,如有新的問題望大家再多多指教,論壇里因有你們這樣的熱心人而精彩,謝謝! |
---|---|
|
linglong
級別: 略有小成
|
把梯形圖的CO K100 改成C0 DXXX; TO K40改成T0 DYYY 在文本的組態軟件里添加兩個寄存器,第一個寄存器號選擇DXXX 寄存器性質選擇:設定 第二個寄存器號選擇DYYY 寄存器性質選擇:設定 實際應用中,你最好用斷電保持的寄存器,要不你停一下電就要重新設數據了,這要看你用什么牌子PLC ,每家的斷電保持的寄存器都不一樣 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
linglong
級別: 略有小成
|
還有你程序不太對 LD X2 OUT C0 K100 該為 LDP X2 OUT C0 DYYY |
---|---|
|