變頻器上端口空開跳,查無短路過載,跳開只立即合不上等幾分鐘之后又能合上設備能正常運行
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-23
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-21 14:06
鉗下電流,是不是有漏電保護?
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-21 16:44
變頻器在剛一通電的時候電流是很大的,因為變頻器內部的電容器要充電。換一個大點的空氣開關,現在的空氣溫度高也有關系。
學無止境,永遠是學生。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-21 17:03
換個空開試下
shaoyy-11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-05-02
最后登錄: 2017-05-27
查看shaoyy-11的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-21 19:48
換了空開試試,我們廠經常遇到這種情況!
sky2041
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 111 點
下載積分: 678 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2019-06-14
查看sky2041的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-21 20:53
把空開的容量換個大點的
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-21 21:01
同意3樓的,
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-21 21:10
空開老化換一個就好.
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-21 21:12
贊同3樓觀點
ldshuang3
一件事會干了,好好干。不會干了,也要干。干的次數多了,自然會
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1084 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2024-10-15
查看ldshuang3的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-22 11:48
如果空開沒問題,可能是啟動電阻或是整流部分問題,要是換大空開對電容壽命有影響。
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-22 13:07
變頻器是不能接漏保的   接了就是你所說的那種情況
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-22 13:12
空開跳是好事  檢查一下變頻器 估計里面哪里有短路或者什么不對的

我這有一臺,就是空開不跳,結果變頻器燒成炭烤肉了