ft0752
級別: 工控俠客
|
剛看到一個貼子,說修改程式時因通訊口被改燒了21V電源及下載線。這種情況有什么好的辦法在下載、上傳時能先測一下?以免損失。 |
---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
|
聽說過有的設備廠家出場時為了禁止讀取程序會拆機對PLC通訊端口改造。表面上是看不出端口有任何區(qū)別的。 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
想確定很簡單 第一先看看PLC是否和人機界面連接有連接的你就放心好了 第二自己準備一塊通訊板拿去下載程序(開電之前先用萬用表量下讀寫線和電源是否連 接建議你用RS232板)就這么簡單,我遇到過一次就是前段時間 他接了人機界面還加了塊RS232的通訊板 動了手腳的就是那塊RS232的通訊板,那人也特牛抓住了我的習慣(我看見上面有個通訊板就直接用通訊板上傳結(jié)果就中招了)那次我就損失了以開關電源和一條下載線另外就是那通訊板了,那次燒開關電源主要是外圍電路的原因 因為通訊板動了手腳當我插上下載線時短路造成PLC內(nèi)部程序混亂 輸出全部導通直接把開關電源短路了,還好他是把讀寫短路在負極上要是他把讀寫短路在正24V上我估計我的筆記本的USB接口也就KO掉了。 [ 此帖被z4131246在2011-06-25 16:32重新編輯 ] |
---|---|
|