yuanxiongwu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuanxiongwu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-25 11:08
圖片:
編了個程序:I0.0為啟動,I0.1為停止,驅動M0.0的啟保停的程序。
當I0.0瞬時接通后,M0.0置ON,在沒有使I0.1接通時將PLC置于STOP位置。等待1分鐘后,再將PLC置于RUN。
發現M0.0仍然置ON。
請問是程序問題,還是PLC的問題,還是在程序執行過程中本就如此?
[ 此帖被yuanxiongwu在2011-06-25 13:07重新編輯 ]
yuanxiongwu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuanxiongwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-25 11:42
難到高手們都沒遇到過這個問題?
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-23
查看zz680217的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-25 19:36
查一下,是不是斷電保持.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-25 21:18
默認的MB0~MB13這14個字節為永久保持區,寫入EEPROM中。
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-09-10
查看憶江南的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-26 10:24
PLC停止與PLC斷電是完全不同的兩碼事。
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
yuanxiongwu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuanxiongwu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-27 00:05
除1樓這個程序外,沒有別的程序。更沒有引用雙線圈,又沒用定義MW0或是其他的數據占用了M0.0。
由于初學S7-200入了個二手的,因此懷疑是PLC有問題,使得M0.0置ON后,PLC由STOP轉為RUN時不復位。
我只是要高手確認這只PLC正常就好。謝謝!
yuanxiongwu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuanxiongwu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-27 00:08
除這個程序外,沒有別的程序。在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2021-08-14
查看xinqinghao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-29 16:56
你把高手都請到了,夠有面子的.