樓主  發表于: 2011-06-25 18:57
如題,調試的時候報警,手動報警 102   ,    回原位報警 911  應該查那跟線  或者  那個參數,謝謝
wanwh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3930 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2023-03-21
查看wanwh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-25 21:32
102出錯編號的故障是驅動使能未開啟。911基本參數2“加速時間0”的設置范
圍在設置范圍之外。
wanwh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3930 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2023-03-21
查看wanwh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-25 21:35
1A11  驅動裝置READY  READY  
1A12  驅動裝置READY 公用 RDY COM  
wanwh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3930 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2023-03-21
查看wanwh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-25 21:37
漏接了吧,QD75運行條件, 兩個極限限位和驅動使能是必須到位。
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-25 22:00
不知道
秦漢