圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-26 18:39
如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 19:19
貌似要600mm2以上的銅芯線,不知道有這規格不
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-30 18:43
引用
引用第25樓胡驕陽于2011-06-29 11:06發表的  :
你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。

我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。

根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考)

你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-09 13:26
引用
引用第42樓胡驕陽于2011-07-09 11:46發表的  :



我們工廠的總功率就有450KW,直流電機最大的電流也有188A,我就是用的120mm的線雙線并走,長度120米,現在所有的設備開啟來一點問題都沒有。關鍵的問題你不能把所有的電流加起來算銅線的大小。像擠出機一樣,雖然總功率達到了200KW,電機和加熱器同時啟動的時間是比較短的。

要是瞬間電流還用在這討論