如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 18:47
每路最好分開控制,這樣太危險
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 271 點
下載積分: 494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2022-09-01
查看263286819的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-26 19:11
好好規劃一下,分部控制
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-26 19:17
能分開早就分開了,總電源線能分開?不可能把設備全部拆開,把線都剪掉吧,有人知道截面怎么選取嗎?感謝啊
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-26 19:19
貌似要600mm2以上的銅芯線,不知道有這規格不
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-26 20:13
銅纜如果每平方毫米的載流量為6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的纜就差不多,僅供參考。
學無止境,永遠是學生。
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-26 20:36
300平方銅線要兩條并用,如果線路長還要加大。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-26 21:26
兩根600mm2的并行差不多,電流有集膚效應,截面積越大,單位面積的承受電流越小。
科鋒智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-10
查看科鋒智能控制的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-26 21:57
2組300mm2的即可,本公司1300A的電流
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fxh19861017)
  • 深圳科鋒智能控制 13714040687
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-26 22:16
    1250A的電流是設備總電流啊,你最好把設備電流分開說,再設計,總電流1250A的應當裝單獨變壓器供電最好
    lx1971
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 85 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 619 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2008-01-25
    最后登錄: 2024-10-05
    查看lx1971的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-06-26 22:27
    我認為這么大的電流就不能使用銅導線了,應該使用銅排了。
    718737558
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看718737558的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-26 22:30
    按1250A/2.5A/mm2計算,不過最好分成幾路,每路按一個斷路器。