yygzsm
只有付出了,才有收獲。!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 17502 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-12-20
查看yygzsm的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-06-28 21:18
1250A的負載,同時都在工作嗎?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-06-29 11:06
你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。

我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。

根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考)
我最愛的女孩
YYD   不得要領.....
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 239 點
下載積分: 780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-06-24
最后登錄: 2014-04-11
查看我最愛的女孩的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-06-30 15:46
2條600的
wangliang_33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 123 點
下載積分: 533 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-11-04
最后登錄: 2024-06-11
查看wangliang_33的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-06-30 16:18
所有電機同時工作嗎?
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-06-30 18:43
引用
引用第25樓胡驕陽于2011-06-29 11:06發表的  :
你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧
wbj20008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 334 點
下載積分: 659 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2023-11-23
查看wbj20008的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-06-30 21:17
用一條800 平的或者用3條300的。如果需要我可以定做。QQ435039594
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-06-30 22:53
嗯 ,29樓,說的不錯,  我算出來的是要用721平方  樓上說用800 也錯不到那去,算出來了讓他大一點最好,但是不要大的太多了,人家都會說人浪費了,  我的算法是,你有多大的功率,就X1.732 在除3 這是每根線的電流,          在這我給你講解一下,     上面的1.732是這因數, 這個數只能算380的電壓  除以三是因為剛算出來的是三相的總電流,  一除就出來一根線的電流了,  
wjh110316
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjh110316的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-07-03 10:13
1250的電流,載流量不能超過1平方2A,還要考慮進線的長度和線路最大負載的啟動電流,如果啟動電流大或頻繁啟動,最好選1平方1.5A(chǔ)的載流量,而且用雙線比單線好。為啥不把負載分開,進線開關一個,再分幾個負荷開關?
yuanzhi1978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 324 點
下載積分: 4397 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2023-03-11
查看yuanzhi1978的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-07-07 12:56
  
小帥哥
我看到的就是我想要的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 194 點
下載積分: 771 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2013-06-09
查看小帥哥的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-07-07 13:00
學習下
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 175 點
下載積分: 700 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2012-08-21
查看sunny_0111的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-07-07 14:55
根據電工手冊,導線在25度時,橡皮絕緣銅電線300MM2明線敷設安全載流量是670,那么用3組300*2的就能達到1250A的要求。12樓的兄弟怎么算的3*240. 僅供大家參考,我這里資料也不是很全
以愛國為中心,以客戶為己任。
自主決定命運,創新成就未來。
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 175 點
下載積分: 700 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2012-08-21
查看sunny_0111的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-07-07 15:28
還有
低壓380、220V三相供電系統中,各相均勻負載,COSA=0.8
年最大負荷小時為5000小時(也就是208*24H)銅芯導線截面積計算S=0.84P
功率P按每千瓦2A計算
S=0.84*1250/2=525MM2
如果三相五線制,零線和底線的截面積計算方法我還清楚。
僅供參考。交流經驗最重要。
以愛國為中心,以客戶為己任。
自主決定命運,創新成就未來。