guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-07-20 11:00
可能是線圈兩端的都接成火線或零線了,建議樓主查下線路
笑我清風
一直都很自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 265 點
下載積分: 695 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2016-06-10
查看笑我清風的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-07-20 11:22
我想是回路問題,接通順序在時間不能構成工作回路。
不一定有用,但會充實自己
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-07-20 14:11
你注意一下兩線接近開關的參數,它的負載能力是無法拖動繼電器的,我以前試過!
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-07-20 16:43
你先用萬用表量一下開關兩端有沒有電壓。如果沒有說明回路產生了接觸不良。
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 400 點
下載積分: 299 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-12-16
查看lizhihua的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-07-20 18:37
同意5樓說的,要看是PNP還是NPN
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 400 點
下載積分: 299 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-12-16
查看lizhihua的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-07-20 18:40
引用
引用第10樓sf176647702于2011-07-05 13:03發表的  :
兩線制的 沒有NPN 和PNP結構的吧

那常開和常閉應該 有撒 。是一個道理
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-07-20 18:45
可能觸發電流太小沒法帶動!
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-11-17
查看qw58663289的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-07-20 19:22
你的接線方法是正確的,如果電壓是220V的話,繼電器如果是常開的情況下,應該是感應信號后,不過感應的信號強度一定要達到能夠吸合繼電器的電流,你檢查一下繼電器是不是交流的繼電器,如果搞錯了,就不好說了,AC220兩線接近開關,PNP,NPN型在交流電使用中沒有特殊要求的。
[ 此帖被qw58663289在2011-07-20 19:30重新編輯 ]
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-07-20 19:32
支持5樓
ghost.net
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-07-20 22:03
繼電器座有無問題?
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-07-20 23:04
檢查一下繼電器的常開觸點  接通情況 是否構成回路  
小學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 119 點
下載積分: 725 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2012-07-13
查看小學徒的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-07-20 23:27
有回路就可以呀,還是檢查回路吧。