樓主  發表于: 2011-07-04 16:50
2線制的接近開關 AC220V的

接線方法應該是 棕色是電源線  黑色是輸出線  接繼電器線圈  然后繼電器線圈另一端接 0V
這樣能正常工作


但是如果棕色電源線上面是一個繼電器的常開觸點  在此繼電器閉合的時候   接近開關滿足條件  還是無法觸發下級繼電器通電
請問這是什么原因?
朋友多了路好走!!!
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 16:55
那也要看你的接近開關的導通條件呀。是否沒有感應到?
笨者天下
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 188 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-09-19
查看笨者天下的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-04 17:07
只要構成了一個回路,就不會出現樓主的現象
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-04 17:11
我個人認為AC220的接近開關一般都是三線的 ,連接也簡單呢
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-04 17:17
同1樓,看導通條件是否滿足
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-09-03
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-04 18:29
可以按順序查一下,上一個繼電器閉合后,觸點有無電壓,當滿足接近開關(燈亮)的時候,再查下一個繼電器線圈有無電壓。注意接近開關是NPN還是PNP型的。
jk.pan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 530 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2016-08-30
查看jk.pan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-04 20:32
基本上遇上樓主的問題不是零線竄線,要么就是火線電壓不足
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-09-20
查看slik的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-04 23:52
應該是接近開關的電流太小了,帶不了中繼的負載吧
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2021-11-02
查看路在何方的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-04 23:58
引用
引用第7樓slik于2011-07-04 23:52發表的  :
應該是接近開關的電流太小了,帶不了中繼的負載吧

電流的打下取決于負載的大小,于開關何干?只能說開關夠不夠過,但我認為一個感應器的線別說一個中繼線圈,就是3個我想也可以吧,具體看傳感器上的說明。
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-05 13:02
滿足條件了 但是就是無法觸發線圈吸合  
我還以為應該是  接近開關上端不能加繼電器之類的東西?
只能直接輸入電源  或者吧接近開關放在電路的最前端
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-05 13:03
兩線制的 沒有NPN 和PNP結構的吧
朋友多了路好走!!!
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-05 17:10
上級的常開點另端接電沒有呀?你就把他當開關用就好了