愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 16:50
2線制的接近開關 AC220V的

接線方法應該是 棕色是電源線  黑色是輸出線  接繼電器線圈  然后繼電器線圈另一端接 0V
這樣能正常工作


但是如果棕色電源線上面是一個繼電器的常開觸點  在此繼電器閉合的時候   接近開關滿足條件  還是無法觸發下級繼電器通電
請問這是什么原因?
朋友多了路好走!!!
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 17:17
同1樓,看導通條件是否滿足