愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 16:50
2線制的接近開關 AC220V的

接線方法應該是 棕色是電源線  黑色是輸出線  接繼電器線圈  然后繼電器線圈另一端接 0V
這樣能正常工作


但是如果棕色電源線上面是一個繼電器的常開觸點  在此繼電器閉合的時候   接近開關滿足條件  還是無法觸發下級繼電器通電
請問這是什么原因?
朋友多了路好走!!!
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-20 23:54
引用
引用第29樓llllll于2011-07-20 14:11發表的 :
你注意一下兩線接近開關的參數,它的負載能力是無法拖動繼電器的,我以前試過!

不對吧,我們廠的就有很多接近開關帶繼電器哦