樓主  發表于: 2011-07-04 17:48
大家好,我用S7-200,CPU224XP來做了一個項目,用到了編碼器和高速計數器HSC4,我采用高速計數器計數,當前值等于預置值產生中斷控制電機正反轉來做往返運動,出現的結果是位置發生偏移,我的動作流程如下,開始運行時,寫入高速計數器預置值為物體走到上面換向的位置,電機正轉,物體向上行走;走到上面后產生中斷,向下行走,此時寫入高速計數器預置值為物體走到下面換向的位置,依此類推,出現的問題是物體的位置發生整體向下偏移,現在懷疑是高速計數器在工作(計數)狀態下更新預置值時影響計數,不知我的理解是否正確,請給各位高手指導下,如果是這樣的話請問如何設置才能避免此情況?現在非常著急,望各位老師不惜賜教,謝謝各位!

回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 18:48
汗!沒人理我!在線等...
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-04 19:47
哎!別人的問題我也回答過很多,也很詳細,我遇到問題,連個回復的都沒有!在線等
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-04 21:35
是不是慣性的問題,我想幫你可我不如你,只有等版主出來幫你了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-04 23:54
看起來很棘手啊。
按常理講,這種控制是沒有問題的。
所以要看現場的實際情況再做判斷,必要時先加個原點信號開關,電機每次經過時用中斷設置一次當前值,以保證位置誤差不被累積。
然后再查找根本原因。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-05 06:34
多謝版主,這個原點信號開關我本來就加了,在每次運行之前,工件走到這個位置,就更新高計當前值,作為基準位置,可結果就是和我說的一樣,忘版主再指點指點!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-05 12:34
運行速度如何?太快的系統容易造成位置精度差。但是只要計數準確,說不定取消這個原點開關效果會好一些?
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-05 18:26
像這種問題一般用伺服來做才好,且要注意減速停機才可能準確.最好用限位開關
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-05 19:13
       回版主,運行速度不高,脈沖頻率不超過20K,不過現在問題已經找到,編碼器脈沖信號是經變頻器的同步卡與PLC連接的,變頻器帶了兩個鐵氧體磁環,接線工把同步卡到PLC的脈沖信號線也用磁環套住了!現在把線抽出來就正常了,讓我百思不得其解。
    至于那個原點開關,是在運行之前進行校準的,運行過程中次開關無效!
    現在又出現了一個問題,我把高計的當前值實時傳送到一個斷電保持寄存器,斷電再上電后把這個寄存器的值經初始化程序更新到高計的當前值,經檢測,更新后高計的當前值與斷電前的數據完全相同;然后更新需要換向產生中斷的預制值,出現的問題是,換向位置又出現很大的偏移,怎樣讓高計在上電后完全恢復斷電前的狀態?請版主賜教。
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-05 19:16
用斷電保持的存儲器上電就給定就可以了嗎?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-05 19:17
回7樓朋友,工藝要求控制精度不需要這么高,我用了變頻器+同步卡+編碼器來做,精度可以滿足要求!限位開關是有的,超過換向位置不換向時變頻器停止運行!麻煩這位朋友看一下我樓上說的情況,幫忙想想辦法,謝謝!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-05 19:22
回9樓朋友,我現在用的是HSC4高計,我初步考慮把SMB147,SMD148,SMD152的值實時傳送到斷電保持寄存器,上電后把這些斷電保持寄存器的值更新到高計的SMB147,SMD148,SMD152寄存器,不知可行否!請各位指點,謝謝!
  • «